  [도로에 시설하는 폴 구조물의 기초대에 관한 기준 공지]
  
 작성자 : 시스맨
작성일 : 2015-10-09     조회 : 2,830   추천 : 1  
 첨부파일 :  기초_40x060h03_170__구조계산서.pdf (513.1K) [25] DATE : 2015-10-09 11:04:58
 첨부파일 :  도로지주_표준설계_메뉴얼.pdf (3.3M) [20] DATE : 2015-10-09 11:04:58

[도로에 시설하는 폴 구조물의 기초대에 관한 기준 공지]
기준을 모르고 하는 엉터리 날림공사를 방지하기 위해 갖고 있는 자료를 공지해 봅니다. 환자도 보지 않고 감기약을 처방하는 의사가 있다면 여러분들은 의료계를 싸잡아 비방을 할 것입니다. 그렇다면 다른 업계에서 보는 우리 cctv 업계는 어떨까요? 가로등 폴은 거의 평균 250만원 정도의 비용으로 시설되는데요, 비슷한 규격의 cctv 폴은 반 값도 못 받고 시설하고 있는데 그 이유가 뭘까요?
그저 싸게 싸게... 기준도 없이 하는 공사를 자랑삼아 내어놓고 또 그걸 따라하는 사람들이 있을까 봐 공사를 전문으로 하시는 분들이 참고하시라고 "관급 표준 시공서"와 "기술사에 의해 구조계산된 검증된 앵커 제작도"를 올려봅니다. 표준으로 시공하는 자료를 활용하셔서 제대로 된 견적서를 작성하시고, 제대로 비용을 받을 수 있도록 하셔서 궁극적으로는 엉터리 날림공사를 하시는 분들이 우리 업계에서 퇴출될 수 있기를... 멀겠지만 조그마한 희망으로 바래봅니다.
특히 표준 설계매뉴얼 63페이지를 보시면, 주석기초대와 스텐레스 기둥의 풍압하중에 어디가 스트레스를 제일 많이 받아서부러지는지를 3d 시뮬레이션을 해 놓은 자료를 살펴보시길 바랍니다. 저희의 경우 2단 폴을 만들 때 100% 스텐레스 소재를 써서 용접을 하는 이유가 있답니다.
전기/전자/통신을 하시는 분들로써 기구물과 관련하여 부딪히는 사항이 바로 토목과 연계한 기초정보 부재입니다. 폴 기초대(콘크리트 앵커)가 마름모 꼴로 위가 좁고 아래가 넓은 이유는 가장 적은 부피만으로 주변의 흙의 무게까지 경사진 부분으로 흡수(이를 토압 ㅠ.ㅠ이라고 하죠)시켜 가장 안정된 기초대 역할을 할 수 있도록 한 것입니다. 자료의 각종 공식에 대한 부분은 이해되시는 분만 보시도록 하세요..